• 怎 么 做?

    1:砖混结构,构造柱50%接头率,   构造柱纵筋错开搭接,还要和框柱一样中间错开0.3搭接长度吗?   构造柱搭接系数是按多少算的?   为什么说搭接长度系数是1.2呢?      圈梁也是50%错开,搭接长度系数按多少?   为什么说搭接长度系数是1.2呢?   

    2:填充墙构造柱和圈梁,  构造柱和圈梁允许100%接头率吗?  搭接系数按多少?   要是50%接头率,搭接系数按多少?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1:砖混结构,构造柱50%接头率,   构造柱纵筋错开搭接,还要和框柱一样中间错开0.3搭接长度吗?【按选择的图集计算,应该lae,就不计算0.3倍。】   构造柱搭接系数是按多少算的?   为什么说搭接长度系数是1.2呢?【这是同一截面搭接要求。】      圈梁也是50%错开,搭接长度系数按多少?   为什么说搭接长度系数是1.2呢?【依据选择的图集要求计算。】

    2:填充墙构造柱和圈梁,  构造柱和圈梁允许100%接头率吗?  搭接系数按多少?【55D】   要是50%接头率,搭接系数按多少?【无规定按一个lae计算。】