弹棉花 2018-11-27 11:09:08 | 山东省 土建 | 605查看 1回答
怎 么 做?
1:砖混结构,构造柱50%接头率, 构造柱纵筋错开搭接,还要和框柱一样中间错开0.3搭接长度吗? 构造柱搭接系数是按多少算的? 为什么说搭接长度系数是1.2呢? 圈梁也是50%错开,搭接长度系数按多少? 为什么说搭接长度系数是1.2呢?2:填充墙构造柱和圈梁, 构造柱和圈梁允许100%接头率吗? 搭接系数按多少? 要是50%接头率,搭接系数按多少?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:砖混结构,构造柱50%接头率, 构造柱纵筋错开搭接,还要和框柱一样中间错开0.3搭接长度吗?【按选择的图集计算,应该lae,就不计算0.3倍。】 构造柱搭接系数是按多少算的? 为什么说搭接长度系数是1.2呢?【这是同一截面搭接要求。】 圈梁也是50%错开,搭接长度系数按多少? 为什么说搭接长度系数是1.2呢?【依据选择的图集要求计算。】
2:填充墙构造柱和圈梁, 构造柱和圈梁允许100%接头率吗? 搭接系数按多少?【55D】 要是50%接头率,搭接系数按多少?【无规定按一个lae计算。】2018-11-27 20:39:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看