♔Destiny 2018-11-27 17:20:12 | 内蒙古自治区 安装 | 7367查看 1回答
电缆怎么计算
电缆怎么计算
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好参照一下吧
工程量计算规则
一、开挖路面、修复路面根据路面材质与厚度,结合施工组织设计,按照实际开挖的数量以“m2”为计量单位。需要单独计算渣土外运工作量时,按照路面开挖厚度乘以开挖面积计算,不考虑松散系数。
二、直埋电缆沟槽挖填根据电缆敷设路径,除特殊要求外,按照下表规定以“m3”为计量单位。沟槽开挖长度按照电缆敷设路径长度计算。需要单独计算余土(余石)外运工程量时按照直埋电缆沟槽挖填量12.5%计算。
直埋电缆沟槽土石方挖填计算表
项目 电缆根数 1~2 每增1根 每米沟长挖方量(m3) 0.45 0.153 注:①2根以内电缆沟,按照上口宽度600mm、下口宽度400mm、深900mm计算常规土方量(深度按规范的最低标准)。
②每增加1根电缆,其宽度增加170mm。
③土石方量从自然地坪挖起,若挖深大于900mm时,按照开挖尺寸另行计算。
④挖淤泥、流砂按照本表中数量乘以系数1.5。
三、电缆沟揭、盖、移动盖板根据施工组织设计,以揭一次与盖一次或者移出一次与移回一次为计算基础,按照实际揭与盖或移出与移回的次数乘以其长度,以“m”为计量单位。
四、电缆保护管铺设根据电缆敷设路径,应区别不同敷设方式、敷设位置、管材材质、规格,按照设计图示敷设数量以“m”为计量单位。计算电缆保护管长度时,设计无规定者按照以下规定增加保护管长度。
1.横穿马路时,按照路基宽度两端各增加2m。
2.保护管需要出地面时,弯头管口距地面增加2m。
3.穿过建(构)筑物外墙时,从基础外缘起增加1m。
4.穿过沟(隧)道时,从沟(隧)道壁外缘起增加1m。
五、电缆保护管地下敷设,其土石方量施工有设计图纸的,按照设计图纸计算;无设计图纸的,沟深按照0.9m计算,沟宽按照保护管边缘每边各增加0.3m工作面计算。
六、电缆桥架安装根据桥架材质与规格,按照设计图示安装数量以“m”为计量单位。
七、组合式桥架安装按照设计图示安装数量以“片”为计量单位,组合式桥架不含桥架接地,根据设计接地套用相应项目;复合支架安装按照设计图示安装数量以“副”为计量单位。
八、电缆敷设根据电缆敷设环境与规格,按照设计图示单根敷设数量以“m”为计量单位。不计算电缆敷设损耗量。
1.竖井通道内敷设电缆长度按照电缆敷设在竖井通道垂直高度以“延长米”计算工程量。
2.预制分支电缆敷设长度按照敷设主电缆长度计算工程量。
3.计算电缆敷设长度时,应考虑因波形敷设、弛度、电缆绕梁(柱)所增加的长度以及电缆与设备连接、电缆接头等必要的预留长度。预留长度按照设计规定计算,设计无规定时按照下表规定计算。
序号 项目 预留长度(附加) 说明 1 电缆敷设弛度、波形弯度、交叉 2.50% 按电缆全长计算 2 电缆进入建筑物 2.0m 规范规定最小值 3 电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留 1.5m 规范规定最小值 4 变电所进线、出线 1.5m 规范规定最小值 5 电力电缆终端头 1.5m 检修余量最小值 6 电缆中间接头盒 两端各留2.0m 检修余量最小值 7 电缆进控制、保护屏及模拟盘等 高+宽 按盘面尺寸 8 高压开关柜及低压配电盘、柜 2.0m 盘下进出线 9 电缆至电动机 0.5m 从电机接线盒算起 10 厂用变压器 3.0m 从地坪起算 11 电缆绕过梁柱等增加长度 按实计算 按被绕物的断面情况计算增加长度 12 电梯电缆与电缆架固定点 每处0.5m 范围最小值 九、电缆头制作与安装根据电压等级与电缆头形式及电缆截面,按照设计图示单根电缆接头数量以“个”为计量单位。
1.电力电缆和控制电缆均按照一根电缆有两个终端头计算。
2.电力电缆中间头按照设计规定计算;设计没有规定的以单根长度400m为标准,每增加400m计算一个中间头,增加长度小于400m时计算一个中间头。
十、电缆防火设施安装根据防火设施的类型及材料,按照设计用量分别以不同计量单位计算工程量。
2018-11-27 17:23:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看