广广 2018-11-27 18:05:21 | 广西壮族自治区 土建 | 875查看 5回答
如果说红框内3C20是下部通长筋,那在平法表格中,应该填在哪里?是填在下部通长筋,还是下部跨中钢筋?
如果说红框内3C20是下部通长筋,那在平法表格中,应该填在哪里?是填在下部通长筋,还是下部跨中钢筋?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳3c20是该跨的下部钢筋,不是通长筋的,要输入在下部跨中筋的你要知道的是,只有集中标注的信息才可以标注在通长筋的位置的
2018-11-27 18:20:50
-
红框内3C20是下部通长筋,那在平法表格中,应该填在下部跨中钢筋。
2018-11-27 18:08:04
-
你好呢:原位标注 软件中下部跨中钢筋
2018-11-27 18:08:13
-
你这个梁是用基础梁定义绘制的吗,这样是不对的,看配筋信息是属于基础连系梁的,是和框架梁的配筋形式相同的
2018-11-27 18:23:52
-
如果说红框内3C20是下部通长筋,那在平法表格中,应该填在哪里?是填在下部通长筋,还是下部跨中钢筋?红框内的3C20是下部的跨中钢筋,在平法表格中,填写在下部跨中钢筋栏中.
2018-11-27 18:45:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看