• 如果说红框内3C20是下部通长筋,那在平法表格中,应该填在哪里?是填在下部通长筋,还是下部跨中钢筋?

    如果说红框内3C20是下部通长筋,那在平法表格中,应该填在哪里?是填在下部通长筋,还是下部跨中钢筋?平法表格平法
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    3c20是该跨的下部钢筋,不是通长筋的,要输入在下部跨中筋的
    你要知道的是,只有集中标注的信息才可以标注在通长筋的位置的

    2018-11-27 18:20:50 

  • 红框内3C20是下部通长筋,那在平法表格中,应该填在下部跨中钢筋。

    2018-11-27 18:08:04 

  • 你好呢:原位标注 软件中下部跨中钢筋

    2018-11-27 18:08:13 

  • 你这个梁是用基础梁定义绘制的吗,这样是不对的,看配筋信息是属于基础连系梁的,是和框架梁的配筋形式相同的

    2018-11-27 18:23:52 

  • 如果说红框内3C20是下部通长筋,那在平法表格中,应该填在哪里?是填在下部通长筋,还是下部跨中钢筋?
    红框内的3C20是下部的跨中钢筋,在平法表格中,填写在下部跨中钢筋栏中.

    2018-11-27 18:45:38 