弹棉花 2018-11-27 19:16:15 | 山东省 土建 | 745查看 1回答
这样位置,怎么做的?
1:砖混结构,储藏室洞口底部-0.1米,图纸设计地圈梁顶-0.05米,地圈梁顶做防潮层, 这时储藏室洞口位置的地圈梁顶标高是在-0.1米处吗?(也就是洞口位置,不做地面。) 储藏室的地面做法150厚,那么地圈梁顶标高降到-0.25处?地圈梁顶要是有2公分防潮层,是不是得降到-0.27米处?2:水平防潮层20厚,图纸设计40厚, 增厚套什么子目?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你这个说实话有些乱,你有洞口的位置,应该是洞口下面才是地圈梁,那么地圈梁上面应该是墙,不应该有地面,和地面什么关系呢?就是地圈梁顶标高降到-0.1就行了,至于抹灰地面什么的,不应该涉及这个洞口的位置,你要看洞口是做什么用的,既然有洞口,应该是留着要穿管或者安些什么东西的,安上东西就不需要再做什么地面了增厚可以用增减厚度的定额子目调整的,如果没有,直接把定额材料含量*2
2018-11-27 19:30:48
-
1:截图里的拉筋,是布置整个柱帽范围吗?柱帽范围的每一个交点都拉住?2:柱帽U型筋,蓝色圈起来位置,伸到板顶部,是直接断开?还是弯折180度勾住钢筋?施工怎么做的? 在软件里怎么处理?
-
1:人防车库口部节点,AZ13和AZ14截图位置用什么画准确?同时纵筋从基础顶伸出来的搭接长度范围内是否还要箍筋加密呢?(实际施工现场怎么做的)2:截图里的两个构件箍筋是什么样子的?
-
1:砖混结构,-0.05处的地圈梁,是回填完土以后浇筑?还是砌筑完墙直接浇筑?(实际施工怎么做的?) 楼梯基础梁-0.15,是和圈梁一起浇筑?还是预留筋然后回填完土以后浇筑?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看