    如图1.我想知道为什么广播线在进模块以前是三根线?除了两个广播线,还有一根线是什么?图2.3.4就是我想知道,手报一般接电话线和报警线,那应该是四根线,为什么图纸上却显示的是两根?而最后一个,声光报警器接电源线和信号线,那应该是6根线,为什么同样是两根?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如图1.我想知道为什么广播线在进模块以前是三根线?除了两个广播线,还有一根线是什么?
    你好。到广播模块是三根线,信号线+电源线+广播线。模块到广播是一根线,一根广播线。
    图2.3.4就是我想知道,手报一般接电话线和报警线,那应该是四根线,为什么图纸上却显示的是两根?而最后一个,声光报警器接电源线和信号线,那应该是6根线,为什么同样是两根?
    你好。。消防图纸仅供参考。你要平面图结合系统图,结合消防产品的特性,计算管线的。一般图纸设计的都不专业,你要根据设备需用量配置模块和管线。
    如图。标准的原理图。你学习一下吧
    什么图纸

    2018-11-28 10:55:28 

  • 一、我想知道为什么广播线在进模块以前是三根线?除了两个广播线,还有一根线是什么?
    答:信号线,因为需要定点广播(地址编码)。
    二、图2.3.4就是我想知道,手报一般接电话线和报警线,那应该是四根线,为什么图纸上却显示的是两根?
    答:除了水平的电话线,垂直还有管线(到系统图上查看)
    三、最后一个,声光报警器接电源线和信号线,那应该是6根线,为什么同样是两根?
    答:可能因为没有模块,才没有电源线。此处是有问题,得问一下设计。


    2018-11-28 11:01:34 

  • 就图2来看,单拿图中那个手报来说走线并没有问题,下方给的电话线,右边烟感给的信号线,大多数情况信号线是附近设备就近给的而不是随电话线一起走;图3手报消报在柱子上安装,可以看看其他楼层这个位置有没有这俩货,一般情况电话线和以前有的直启线是上下引线的,信号线就是附近设备就近给,所以可能是少画了上下引线的符号了,图4道理同3,确实也见过电源线上下引的情况