        请问老师  防雷接地中的利用基础钢筋做接地极时 是算的哪里的面积?在建筑图还是结构图上?需要怎么样区分基础的类别吗? 套定额是上哪一项,还需要单独计入主材费吗? 本人电气小白  请老师详述 谢谢

    补充问题:请发邮箱278534573@qq.com  谢谢老师
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你留个邮箱。
    我给你发个防雷接地的课件吧
    一句话两句话解释不清。
    你自己学习一下吧
    补充问题,可以补充一个邮箱地址

    2018-11-29 09:10:14 

  • 先讲一下防雷的工作原理:女儿墙上一般会设置接闪杆(接闪杆就是几个圆钢,可以想象教学楼屋顶女儿墙支起来的钢筋,那个就被称为接闪杆),雷引下来通过接闪杆传到柱的主筋,这里称为避雷引下线。如果利用竖向结构主筋做防雷引下线,例如一个柱子4根主筋,定额中的量是以2根主筋计价的,那么就只需要计算2次(2*2根主筋=4跟主筋)。记住,计算的高度只计算到柱顶,这里很容易错误的算到女儿墙顶!(这里做的防雷只是对柱的主筋做一些处理,一般钢筋处理就是绑扎,需要做避雷的时候就是把主筋做焊接处理,从而达到避雷的效果。故避雷引下线的费用只有人工费,且金额很低)。然后雷通过主筋引到地梁处的封闭均压环,从而达到避雷效果。

    天面梁

    避雷引下线长度怎么计算,避雷引下线计算规则

    ①利用主体结构钢筋作避雷引下线工程量计算:

    计算利用主体结构钢筋作避雷引下线工程量时,应按设计要求计算,当设计要求利用其中两根主筋时,工程量应按被利用主筋总长度计。

    例:某大楼高85m,此楼有6处利用主体钢筋作避雷引下线,每处要求利用两根主筋,试计算工程量:

    引下线工程量85×6×2=1020m

    ②设计利用基础钢筋作接地网,其工程量计算方法:

    其工程量计算方法:

    ⑴、被利用主钢筋单根延长米L乘以设计要求利用基础钢筋根数nL×n ---------a)钢筋全长

    ⑵、被利用钢筋全长除以6(按平均为6m焊接一处) (L×n)/6 -------- b)连接处

    ⑶、被利用钢筋单根长度乘利用根数n减一再除以6(按平均每6m两根主筋间跨接一处)

    L×(n1)]/6 -------- c)跨接处 ⑷、(b)+(c)=(d) --------焊接处总量

    注:以上式中6为建筑钢筋单根长度平均米数,实际平均长度不同,可以换算,跨接处间隔如设计有要求亦可换算。

    例:设计要求利用基础两根主筋作接地网,单长350m,要求4m跨接一次,试计算总焊接处: dbc

    (L×n)/4[L×(n1)]/4 (350×2)/4[350×(21)]/4 17588 263(处)

    ③建筑物避雷引下线中设计的接地电阻测试断接板,可按接地跨接套用定额,每一测试断接板为一处,连接螺栓等不另计费。 ④接地调试工程量计算

    根据规范:

    a.单组接地极不论由一根或二根以上,均作一次试验,测试达不到要求,加接地极后再作试验,可另计一次,即按试验次数累计。

    b.接地网由多根接地极连成,可按网长50m为试验单位,不足50m也按一个网计,设计有规定网长要求的,可按设计数量计算。按网长计算调试单位后,接地极无论多少,不再计算调试费用。接地网总长度以最大外围长度为准,分格网长度不计。

    例:某工程接地网如下(试验单位网长设计未定),试计算调试单位(系统)数:

    网长(外围长度)=(30+90)×2240m 试验单位=网长/50240/504.8

    本工程接地网可按5个系统计算调试费用。

    c.利用建筑物基础钢筋作接地网时,套用接地装置调试子目,调试系统数按设计要求的接地电阻测试断接板个数为准,设计没有测试断接板时,可参照上述b方法计算试验单位,套用接地极调试子目。