135****5113 2018-11-30 10:16:39 | 河南省 土建计量GTJ | 2312查看 1回答
GTJ2018剪力墙问题
GTJ2018土建算量二合一中,短肢剪力墙不能自动识别吗??还是需要在哪里设置一下才能自动识别,还是说得在定义的时候自己设置构建定义??算量后只有部分暗柱和剪力墙的量,没有区分开短肢剪力墙
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳计算设置里里-墙-砼短肢剪力墙是否自动判断-选项
2018-11-30 10:23:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看