186****5988 2018-11-30 11:29:58 | 河南省 安装 | 4397查看 1回答
请教:消防系统,七氟丙烷灭火装置如果双瓶组的应怎么套定额?
请教:消防系统,七氟丙烷灭火装置如果双瓶组的应怎么套定额?定额默认应该是单瓶么?
补充问题:气体灭火自动泄压装置怎么套定额
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如图所示前一段刚做过一个气体灭火的。定额指的是单瓶组的。。双瓶组的工程量乘以2即可如图。我这个是3个双瓶组的
2018-11-30 11:35:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看