• 桩的砼工程量问题

    请问,桩的砼工程量,为啥要桩长还要加0.6m来计算,依据具体在哪个规范里?  (重庆)

    补充问题:     定额里就看到“灌注混凝土桩的灌注混凝土工程量按单根桩设计桩长另加250mm乘桩断面积以立方米计算”没有看到0.6m这个数据的来源~~~
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 答:砼灌注桩增加超灌高度是桩的施工操作规程要求的,定额也有规定。

    2018-11-30 13:19:12 

  •   出处找的了,08定额综合解释二        

    2018-11-30 14:06:01 

  • 补充问题:     定额里就看到“灌注混凝土桩的灌注混凝土工程量按单根桩设计桩长另加250mm乘桩断面积以立方米计算”没有看到0.6m这个数据的来源~~~
    答:按定额计算即可。

    2018-11-30 14:56:26 