• WDZAN-YJV--4*70+1*35怎么套定额呀?我选了电力电缆,然后都找不到符合这个要求的

    我市场询价才2百多,我选了个截面240以下的,价格出来都一千多了,不可能吧

    补充问题:那是选择铜芯截面120以下吗?我应该是忘记乘以1.3系数了。是在系数换算那块乘以1.3吧?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    是的套截面240一下的子目。
    主材改为WDZAN-YJV--4*70+1*35

    2018-11-30 15:59:45 

  • 按截面120MM的考虑定额

    2018-11-30 16:02:18 

  • 你好:这是五芯电缆,套截面120mm的定额子目,另按计算规则该子目基价乘以系数1.3。

    2018-11-30 16:05:58 