• 请教前辈们,地下室中的“钢板止水带”以及“钢板止水环'应该怎样计算呢?

    请教前辈们,“钢板止水带”以及“钢板止水环”应该怎样计算呢?
    图片中分别是“钢板止水带”以及“钢板止水环”的图纸大样表示,因为本人现场经验不是很足,所以不是很清楚这些东西的现场布置及其计算方法,而在图纸中对于这两块也没有其他详细的做法要求/解释。
    所以想请教一下各位前辈这两个构件在现场一般情况下是怎么布置/怎么去计算其工作量的呢?谢谢!!
    图纸大两块
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    止水带按延长米计算,套止水带子目计算。
    止水环要补充子目计算的。

    2018-12-01 09:58:39 

  • 钢板止水带”以及“钢板止水环”应该怎样计算呢?
    钢板止水带是布置在施工缝处的,按米计算。
    钢板止水环”是防水套管外围一圈的钢板。一般不需要计算(直接在防水套管里面计价)。希望可以帮到您。

    2018-12-01 10:00:35 

  • 1、长度计量;2、刚性套管包括了止水环。

    2022-07-02 22:10:32 