• 关于板筋拉通的技术规范,求帮忙分析

    如图一,他说板钢筋双向拉通,我有以下几个疑问

    1:板厚度不一样,但是板筋一样,应该断开把?

    2:板标高不一样是否应该断开?

    3:如图2.多块板,标高一样,厚度一样,板钢筋也是一样的,画图是进行多块板布置钢筋还是一块一块点

    谢谢

    板标高拉通
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    厚度相差很小是可以拉通布置的
    标高相差很小也是一样拉通布置
    是多板布置的
    板钢筋布置拉通与否,主要是影响面筋工程量,对低筋工程量影响很小

    2018-12-01 15:27:41 

  • 你好:1:板厚度不一样,但是板筋一样,应该断开把?按图纸要求,当板之间的高差与支座宽度之比小于6时,可以连续通过,也就是拉通布置。否则断开分别布置。

    2:板标高不一样是否应该断开?1:6可以拉通布置。

    3:如图2.多块板,标高一样,厚度一样,板钢筋也是一样的,画图是进行多块板布置钢筋还是一块一块点?相同的处理方法 


    答疑解惑
    广联达服务新干线

    2018-12-01 15:28:44 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索: