• 【安装弱电】电话网络系统图问题

    老师您好,这是6层每层2户的系统图,
    1:弱电系统图中,要布两根SC50的管子从室外地下-0.8进入一层分线箱,为什么要布两根SC50的管子呢?是分管单独穿电话线HYA-30*2*0.5和网络光缆线UTP5吗?
    2:电话线在一层总分线箱是HYA-30*2*0.5,从一层总分线箱接入每户的家庭信息箱要改成HYA-2*0.5吗?还是直接穿管HYA-30*2*0.5?

    电系统图弱电系统
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1:弱电系统图中,要布两根SC50的管子从室外地下-0.8进入一层分线箱,为什么要布两根SC50的管子呢?是分管单独穿电话线HYA-30*2*0.5和网络光缆线UTP5吗?【这是弱电设计规范要求的,使用户对电信网络有选择权,所以有备用。】
    2:电话线在一层总分线箱是HYA-30*2*0.5,从一层总分线箱接入每户的家庭信息箱要改成HYA-2*0.5吗?【是的。 】还是直接穿管HYA-30*2*0.5?【不是。】

    2018-12-01 17:45:36 

  • 1:弱电系统图中,要布两根SC50的管子从室外地下-0.8进入一层分线箱,为什么要布两根SC50的管子呢?是分管单独穿电话线HYA-30*2*0.5和网络光缆线UTP5吗?
    答:是的,一根管穿电话电缆;另一根管穿光缆;
    2:电话线在一层总分线箱是HYA-30*2*0.5,从一层总分线箱接入每户的家庭信息箱要改成HYA-2*0.5吗?还是直接穿管HYA-30*2*0.5?
    答:进户穿HYA-2*0.5的电话线,向上一层的主管道才穿HYV-30*2*0.5的电话电缆。

    2018-12-01 22:00:20 