楊小杨 2018-12-02 10:11:57 | 江西省 钢筋算量GGJ2013 | 1077查看 5回答
这个就是给出的图纸,没有大样图,钢筋信息都写上面了
这个就是给出的图纸,没有大样图,钢筋信息都写上面了
补充问题:l图纸给出的楼梯信息就这么多,没有别的了,请看看我输入的是否正确
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
请补充上窜图片。
2018-12-02 10:13:45
-
首先,AT型楼梯选错了,按楼梯说明第二条,梯板负筋拉通布置,应选择双网双向的AT;
2018-12-02 10:20:53
-
补充问题:l图纸给出的楼梯信息就这么多,没有别的了,请看看我输入的是否正确这个图纸不配套2#楼梯平面,7#楼梯剖面260*11还是260*12. 梯梁宽度200,图纸是多少?应该是双层双向楼梯。希望可以帮到您
2018-12-02 10:22:16
-
你这就要选择双层楼梯进行定义了,因为说明中已经“负筋通长”。
2018-12-02 10:37:02
-
2018-12-02 10:37:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看