137****1904 2018-12-02 17:23:13 | 陕西省 土建 | 722查看 4回答
请教大家一个钢筋问题
如图,图纸上看筏板基础的钢筋是上部弯折到底,下部钢筋不弯折。侧面无附加筋。为什么施工单位绑扎钢筋与图纸不符,这样是有什么依据吗?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:图中就是底筋没有弯折,上筋弯折到底部的做法。而且图中没有侧面筋的信息,所以按图中标注的要求施式没有问题的。现场做 得不对了,增加了钢筋用量,上下弯折形成搭接了
2018-12-02 17:32:13
-
看一下还有其他说明没有
2018-12-02 17:30:08
-
是和图纸不符,看图纸 会审是否对此有做法
2018-12-02 17:30:25
-
你好,你看哈是否有变更等说明,如果没有,你们这个施工单位做的事不对的。底部钢筋只能进行弯钩,不能那样弯折的。这个无形中增大了钢筋工程量。
2018-12-02 22:37:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看