任我行丶 2018-12-02 20:22:01 | 江西省 钢筋算量GGJ2013 | 1465查看 3回答
板的面筋布置
请问这个板已经有负筋了,我还需要布置C8@200的面筋吗?如果要布置那么双网双向布置C8@200,那些支座负筋不会和面筋重复吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:这是板分离式配筋:板底XY方向+板面负筋,这是不需要配板面XY方向钢筋的。
2018-12-02 20:26:41
-
按图纸设计说明板面筋和负筋都是需要布置的
2018-12-02 20:26:54
-
不用布置面筋了,布置了就重复了,当有标明附加时才可以重复布置。图中没有钢筋信息的负筋按C8-200。
2018-12-02 20:28:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看