    老师请问 板图里只画了面筋 底筋全部没有 但说明说了图中未画出板底筋为C8@200,双向通长  那请问我需要全图布置板底筋吗?板底筋时必须有的对吗 ?

    那如果布置 我是用单板每块双向布置,还是多板一起布置? 这样对板筋工程量有影响吗? 谢谢

    附图

    双向布置通长
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  •    

    老师请问 板图里只画了面筋 底筋全部没有 但说明说了图中未画出板底筋为C8@200,双向通长  那请问我需要全图布置板底筋吗?板底筋时必须有的对吗 ?【是的,必须有】

    那如果布置 我是用单板每块双向布置,还是多板一起布置? 这样对板筋工程量有影响吗? 【从上图看建议用单板设置】


    2018-12-03 14:02:27 

  • 板底筋需要全部双向布置;
    板底标高相同的话用“单板”和“多板”计算出的钢筋量没有区别;板底标高不同的话,用“单板“布置。

    2018-12-03 14:03:00 

  • 板底钢筋需要按说明布置,即C8-200双向。单板和多板钢筋量基本没得区别

    2018-12-03 17:32:20 