    鲁老师:你好
       我现在在石家庄有一项目,清单项有墙面剔槽项,图纸上要求电线管暗敷;实际施工中 混凝土浇筑部分需配合土建一起预埋,砌体墙上预埋需等砌体完成并达到一定强度后才能在墙面剔槽敷设;组价中仅根据定额上套用暗配管。考虑清单上有墙面剔槽项,并将砌体墙上部分暗敷管的剔槽列到清单上有墙面剔槽项。 审计部门认为新建工程不含墙面剔槽项。问题是:1、清单上该列剔槽项吗?
                             2、清单上如果剔槽项工程量=0,我认为暗敷管是不是该列为二行:一是混凝土浇筑部分内暗敷管,二是砌体墙内的暗敷管。后者在组价时该不该加上砌体墙上剔槽的定额。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 回复:新建工程后砌墙也会发生剔槽工程量,至于是否计算剔槽工程量,需要看相应导管安装子目中是否包含剔槽工程量,包含的不需要单独明确,需要计算剔槽的清单中需要明确列项或者在项目特征中进行描述;
    清单的质量由建设方负责,如果清单项不清楚,可以视为漏项,你有权利要求增加。

    2019-01-19 22:01:19 