• 干线图、系统图进出线回路信息

    为什么在干线图上AWZ到1~6层的信息是“WDZ-YJY-4×95+1×50 CT”和“WDZ-YJY-5×16 SC50”,而AWZ系统图到1~6层回路信息是“WDZ-YJY-4×70+1×35 CT”,AW系统图的进线信息是“WDZ-YJY-5×16 SC50”?
    干线图是2个回路信息,但AWZ系统图是1个回路信息,这怎么看?
    回路系统图答疑解惑
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    图1需要再往上截图才好看清楚95电缆和16电缆的分布,图3说明1-4层AW的进行时5*16,5-6层的AW进行不能确定,确实AWZ箱的出现1-6层照明好像和系统干线图的4*95有些冲突

    2018-12-04 13:05:54 

  • 干线图是2个回路信息(“WDZ-YJY-4×95+1×50 CT”是主电缆,“WDZ-YJY-5×16 SC50”是分支电缆),AWZ系统图是1个回路信息(WDZ-YJY-4×70+1×35 CT是主电缆的信息),你图纸的问题是主电缆信息不一样,需要咨询设计人员,确认一下具体的规格

    2018-12-04 11:37:35 