一枚造价菜鸟. 2018-12-06 09:51:13 | 安徽省 安装 | 8884查看 2回答
引下线长度计算
1.图中所示避雷带在女儿墙上敷设的高度是16米 那么引下线的长度是算到正负0 还是算到基础底啊?2. 如果引下线是柱内2根对角钢筋焊接引下 ,假设引下线长度10米 ,那我工程量是算10米还是20米? 那如果对角钢筋为4根做引下线 那我工程量是算40米 还是80米啊?求解 谢谢老师。
补充问题:
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.图中所示避雷带在女儿墙上敷设的高度是16米 那么引下线的长度是算到正负0 还是算到基础底啊?答:算到基础的钢筋底筋。2. 如果引下线是柱内2根对角钢筋焊接引下 ,假设引下线长度10米 ,那我工程量是算10米还是20米? 那如果对角钢筋为4根做引下线 那我工程量是算40米 还是80米啊?答:柱内焊接2根,工程量算10米*1.0;焊接3根工程量为10米*1.5;焊接4根工程量为10米*2;
2018-12-06 13:33:53
-
引下线是要算到基础底啊 ,引下线是柱内2根对角钢筋焊接引下算一根。
2018-12-06 09:57:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看