• 接线盒

    各位老师 请问强电和弱电的接线盒应该怎么算
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    开关、插座、灯头,消防报警终端设备、弱电终端都需要接线盒
    另配管过长需要加装接线盒,要求如下:
     (1)敷设可挠管超过下列长度时,其中间应装设分线盒或放大管径:
      1)管子全长超过20m,无弯曲时;
      2)管子全长超过14m,只有一个弯曲时;
      3)管子全长超过8m,有二个弯曲时;
      4)管子全长超过5m,有三个弯曲时。
      (2)当电线保护管遇下列情况之一时,中间应增设接线盒或拉线盒,且接线盒或拉线盒的位置应便于穿线:
      1)管长度每超过30m,无弯曲;
      2)管长度每超过20m,有一个弯曲;
      3)管长度每超过15m,有二个弯曲;
      4)管长度每超过8m,有三个弯曲。
      (3)垂直敷设的电线保护管遇下列情况之一时,应增设固定导线用的拉线盒:
      1)管内导线截面为50mm2及以下,长度每超过30m;
      2)管内导线截面为70mm2~95mm2,长度每超过20m;
      3)管内导线截面为120mm2~240mm2,长度每超过18m。

    2018-12-06 14:27:36 

  • 你好:按数量计算工程量。看计算规则

    2018-12-06 13:57:19 

  • 看图纸和规范要求计算
    2018-12-06 14:25:43 