151****1977 2018-12-06 13:44:38 | 辽宁省 安装 | 1250查看 3回答
接线盒
各位老师 请问强电和弱电的接线盒应该怎么算
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳开关、插座、灯头,消防报警终端设备、弱电终端都需要接线盒另配管过长需要加装接线盒,要求如下:(1)敷设可挠管超过下列长度时,其中间应装设分线盒或放大管径:1)管子全长超过20m,无弯曲时;2)管子全长超过14m,只有一个弯曲时;3)管子全长超过8m,有二个弯曲时;4)管子全长超过5m,有三个弯曲时。(2)当电线保护管遇下列情况之一时,中间应增设接线盒或拉线盒,且接线盒或拉线盒的位置应便于穿线:1)管长度每超过30m,无弯曲;2)管长度每超过20m,有一个弯曲;3)管长度每超过15m,有二个弯曲;4)管长度每超过8m,有三个弯曲。(3)垂直敷设的电线保护管遇下列情况之一时,应增设固定导线用的拉线盒:1)管内导线截面为50mm2及以下,长度每超过30m;2)管内导线截面为70mm2~95mm2,长度每超过20m;3)管内导线截面为120mm2~240mm2,长度每超过18m。
2018-12-06 14:27:36
-
你好:按数量计算工程量。看计算规则
2018-12-06 13:57:19
-
看图纸和规范要求计算(1)敷设可挠管超过下列长度时,其中间应装设分线盒或放大管径:
1)管子全长超过20m,无弯曲时;
2)管子全长超过14m,只有一个弯曲时;
3)管子全长超过8m,有二个弯曲时;
4)管子全长超过5m,有三个弯曲时。
(2)当电线保护管遇下列情况之一时,中间应增设接线盒或拉线盒,且接线盒或拉线盒的位置应便于穿线:
1)管长度每超过30m,无弯曲;
2)管长度每超过20m,有一个弯曲;
3)管长度每超过15m,有二个弯曲;
4)管长度每超过8m,有三个弯曲。
(3)垂直敷设的电线保护管遇下列情况之一时,应增设固定导线用的拉线盒:
1)管内导线截面为50mm2及以下,长度每超过30m;
2)管内导线截面为70mm2~95mm2,长度每超过20m;
3)管内导线截面为120mm2~240mm2,长度每超过18m。2018-12-06 14:25:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看