• 老师,能否举个安装工程里要计算建筑高度增加费的例子?比如工地做了什么安装活,是要收高层建筑增加费的

    老师,能否举个安装工程要计算建筑高度增加费的例子?比如工地做了什么安装活,是要收高层建筑增加费的,再举个例子是收取操作高度增加费的,就是做了什么活,要收操作高度增加费,另外再举个例子是这两个费都要收的,谢了
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    安装工程为例;
    一、檐高:超过20米(各地不一样),可以记取高层建筑施工增加费;计费基数(分部分项人工费合计)×超高费率。
    二、层高:超过规定层高(电气5m,给排水3.6m,通风空调6m),超过高度那部分的工程量,计算操作高度增加费(没有超高的工程量不计),计费基数(超高子目内的人工费)×超高费率

    2018-12-07 10:59:33 

  • 你好。。
    以河南省16定额为例。。你参考一下吧。

    先看定额规定。


    说明

    一、建筑物超高增加费,指建筑物檐高高度在20m以上的施工中进行安装时应增加的人工降效及材料、工具垂直运输等增加的费用。




    第十册给排水分册的说明:1.操作高度增加费:定额中操作物高度以距楼地面3.6m为限,超过3.6m时,超过部分工程量按定额人工费乘以下表系数:

    操作物高度(m) ≤10 ≤30 ≤50
    系数 1.1 1.2


    1.5




    例如,1.建筑物檐高25米,层高3米,安装给排水管道,给排水管道梁底敷设。这时只计取建筑物超高增加费。

    2.
    建筑物檐高19米,层高5米,安装给排水管道,给排水管道梁底敷设,这时管道的敷设高度在4.5米左右。这时只计操作高度增加费。
    3.建筑物檐高25米,层高5米,安装给排水管道,给排水管道梁底敷设,这时管道的敷设高度在4.5米左右。这时计取高层建筑物超高费和操作高度增加费。

    2018-12-07 10:33:09 