185****3350 2018-12-07 16:55:44 | 山西省 安装 | 2331查看 6回答
连接消防箱的支管DN70,水平管图纸可以看到。消防箱的立管用不用算?算的话是不是每个箱子考虑1.1高
连接消防箱的支管DN70,水平管图纸可以看到。消防箱的立管用不用算?算的话是不是每个箱子考虑1.1高度?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
要算,一般安装高度是1.1米,
2018-12-07 16:57:06
-
连接消防箱的支管DN70,水平管图纸可以看到。消防箱的立管用算。每个箱子考虑1.1高度,可以。
2018-12-07 16:57:43
-
你好“看图,图纸中没有立管,不能计算立管高度”
2018-12-07 16:58:21
-
接消防箱的支管DN70,水平管图纸可以看到。消防箱的立管用不用算?用算。一般0.3米左右算的话是不是每个箱子考虑1.1高度?是消火栓头离地1.1米高你看看施工图片吧
2018-12-07 16:59:30
-
这对你的系统图,楼上的图片最真实,水平管加10-20公分立管(弯头之上)
2018-12-07 17:07:18
-
立管只能计算DN100的主立管,DN65的支管,不能计算1.1米的支立管(最多可以算0.1米)
2018-12-07 18:54:48