• 弱电问题

    智能化弱电是不是一个设备(电视插座)一路(三个电视插座三个回路),消防报警弱电是不是所有的设备(感烟探测器)都在一路上(所有感烟探测器在一条回路上)?如果不是上述这样的,那应该怎么连?

    补充问题:可视对讲单元机是怎么连得?一个机器一路吗?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 一个电视插座,一个回路。消防报警弱电的设备(感烟探测器)一般是串联,具体在不在一路上,对照平面图来看

    2018-12-08 14:01:34 

  • 可视对讲是一对一接线,电视也是单独一回路。报警不一定是一个回璐,设计要求一个回路多少点都有要求。你看一下报警设计规范

    3.1.5 任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过 3200 点,其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200 点,且应留有不少于额定容量 10% 的余量;任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不应超过 1600 点,每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过 100 点,且应留有不少于额定容量 10% 的余量。
    3.1.6 系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过 32 点;总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器。
    3.1.7 高度超过 100m 的建筑中,除消防控制室内设置的控制器外,每台控制器直接控制的火灾探测器、手动报警按钮和模块等设备不应跨越避难层。