• 内箍尺寸软件计算错误!!!(当柱子角筋与侧边筋规格不一样时内箍计算错误)

    如下图所示,手算得:
    箍筋2软件计算为209的边手算应为203;
    箍筋3软件计算为143的边手算应为137;
    经分析,软件计算内箍时应该是把侧边筋规格按同角筋规格计算所致,相差量虽不多,但还是望改进。
    内箍手算

    补充问题:附上手算计算式,大家看看,如有错误请指正! 答疑解惑
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 如果你确定计算无误,应该是向广联达客服反映的拨打4000166166电话吧

    2018-12-08 15:30:33 

  • 广联达服务新干线

    2018-12-08 15:33:27 

  • 大家都可以手算试试,只要侧边箍与角筋规格不一样就有这种问题,侧边筋与角筋规格相差越大偏差越明显。

    2018-12-08 15:34:11 

  • @三楼,不应该是我这种算法吗,如下图:建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2018-12-08 15:42:30 

  •     你的计算式是没有问题的,计算结果也是正确的

    但广联达软件的编程 是按该排构件的最大直径进行编制的,如图

    内箍

    2018-12-08 18:38:33 