-
陈本凯 2018-12-09 20:50:19 | 河南省 安装 | 7408查看 2回答
消防工程中,消火栓系统调试和喷淋系统调试工程量如何确定?求指教!
消防工程中,消火栓系统调试和喷淋系统调试工程量如何确定?求指教!
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
消火栓系统调试的工程量=启泵按钮的数量;喷淋系统调试工程量=水流指示器的数量;
2018-12-09 21:48:58
-
16定额
工程量计算规则
一、自动报警系统调试区分不同点数根据集中报警器台数按系统计算。自动报警系统包括各种探测器、报警器、报警按钮、报警控制器组成的报警系统,其点数按具有地址编码的器件数量计算。火灾事故广播、消防通信系统调试按消防广播喇叭及音箱、电话插孔和消防通信的电话分机的数量分别以“10只”或“部”为计量单位。
二、自动喷水灭火系统调试按水流指示器数量以“点(支路)”为计量单位;消火栓灭火系统按消火栓启泵按钮数量以“点”为计量单位;消防水炮控制装置系统调试按水炮数量以“点”为计量单位。
三、防火控制装置调试按设计图示数量计算。
四、气体灭火系统装置调试按调试、检验和验收所消耗的试验容量总数计算,以“点”为计量单位。气体灭火系统调试,是由七氟丙烷、IG541、二氧化碳等组成的灭火系统:按气体灭火系统装置的瓶头阀以点计算。
五、电气火灾监控系统调试按模块点数执行自动报警系统调试相应子目。
2018-12-10 08:36:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看