• 河南16定额脚手架

    河南16定额中,地下室层高高在4.2M时是不是需要计取第一条里的满堂脚手架12-59之后,天棚抹灰和楼板浇筑还需要在计取两次满堂脚手架么?单项满堂脚手架12-59服务的内容包括什么呢?计取了第一条要求的满堂脚手架12-59之后,剩下的砌块墙的砌筑,混凝土墙、梁、板的浇筑单项脚手架还需要在单独计取么? 天棚

    补充问题:请问老师,图片2),3),5)条中关于墙体及墙面工程量是否只计算高度在3.6m以外的部位呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    问:河南16定额中,地下室层高高在4.2M时是不是需要计取第一条里的满堂脚手架12-59之后,天棚抹灰和楼板浇筑还需要在计取两次满堂脚手架么?单项满堂脚手架12-59服务的内容包括什么呢?计取了第一条要求的满堂脚手架12-59之后,剩下的砌块墙的砌筑,混凝土墙、梁、板的浇筑单项脚手架还需要在单独计取么? 河南16定额脚手架
    答:第1条计算规则适用于的对象是满堂基础,不适用于地下室;地下室层高4.2m,超过了3.6m,如果地下室有砖内墙,砖内墙可以按计算规则第2条计算单排脚手架;如果地下室有加气混凝土砌块内墙,加气混凝土内墙可以按计算规则第2条计算双排脚手架;地下室室内粉刷可按第3条计算满堂脚手架,也可以按第4条计算满堂脚手架,且记第3条和第4条只能计算一种;地下室如果有现浇混凝土内墙、独立柱、单梁,现浇板可以按第5条计算相应脚手架。

     