• 板钢筋拉通

    根据这个说明,板的钢筋需要双层双向拉通?  另外实际工程中板的钢筋是拉通的居多嘛?  板底筋也需要拉通嘛(之前有人跟我说底筋是不需要考虑拉通的)?
    3个问题希望老师能帮忙解答一下双层双向

    补充问题:有3个问题,希望老师能帮忙全部解答一下
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 实际工程中板的下部钢筋布拉通,上部拉通

    2018-12-11 18:43:42 

  • 板的钢筋需要双层双向拉通?  另外实际工程中板的钢筋是拉通的居多嘛?  板底筋也需要拉通嘛(之前有人跟我说底筋是不需要考虑拉通的)?
    板的钢筋可以按实际施工时的方便来考虑,部分板拉通布置.如两块或三块板,它的总长度在12米以内,可以考虑拉通布置,如果板总长度在20米,那就要分块布置,可以把一块或两块拉通,钢筋太长不方便运输的.