芒 2018-12-12 11:06:21 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1529查看 1回答
直筋计算结果小于0
汇总计算的时候,出现弹窗“直筋计算结果小于0”
补充问题:具体怎么改啊,我不太清楚,可不可以截个图给我啊
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳剪力墙或者柱钢筋在底下一层长度不够,修改方式柱属性编辑中将底层长度(插筋构造)方式改为纵筋锚固,剪力墙也是一样。如果下层没有就是本层的问题直接修改本层的插筋构造也是可以的。
2018-12-12 11:11:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看