朱 2018-12-13 10:53:09 | 山东省 土建 | 1460查看 2回答
女儿墙超高模板支撑量,是不是不用管它。
女儿墙超高模板支撑,软件显示是2372.4平米,模板面积是899.8平米,此超高的2372.4平米,是不是不用管它?此情况是软件计算设置中超高模板底面设置的原因造成该的? 谢谢。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你先不要看女儿墙的你看看你其他楼层的外墙的超高模板的计算,都是从室外地坪吗?您再看看现场,现场每一楼层的外墙模板都是从室外地坪开始支撑模板的吗?不是的吧所以,您这里计算有误的,是从楼层板的位置开始的,如果是没有楼层板,是架空的,那么可以考虑是从下一个楼层
2018-12-13 10:56:56
-
你好:看女儿墙的高度 不超过3.6米 就不存在超高费用。
2018-12-13 10:54:15
-
普通女儿墙,高约1米,女儿墙顶高度假如是20米,是否计算模板支撑超高,超高模板都是3.6米开始计算。这个3.6米是是屋面层,还是室外地坪?
-
屋面为彩钢板屋面,下图所示为我单位施工单位,现场女儿墙和梁一同浇筑,女儿墙顶标高为7.7米。女儿墙超高模板支撑是否应该记取?
-
女儿墙600mm高,用剪力墙绘制,GTJ2018报表分析出有超高模板,是哪里设置的有问题吗,地下的平板和梁也分析出超高模板,求助。2020-03-02 09:06:46 补充
-
当女儿墙高度超过500时设置构造柱,这里的女儿墙高度是不是不包含墙顶压顶的厚
当女儿墙高度超过500时设置构造柱,这里的女儿墙高度是不是不包含墙顶压顶的厚度,是砌体的高度?也就是说砌体高度不够500不用设GZ
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看