• 电缆终端头一般是一根算两个,那一根电缆WDZN-3*25+2*16的电缆终端头算几个?25的要乘3嘛

    电缆终端头一般是一根算两个,那一根电缆WDZN-3*25+2*16的电缆终端头算几个?要乘芯数嘛?25要乘3嘛?

    补充问题:

    如果套项25跟16的要分别套项嘛?



我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这根电缆也是两个电缆头。
    不用按芯数乘,
    25也不用乘3,套子目时就按25平方的子目套,可以换算芯数为五芯换算。


    16的和25的是一根电缆里面五芯的其中二芯和三芯,不用再套子目。

    2018-12-13 15:43:38 

  • 你好:这是一根五芯电缆,所以计算电缆头也是两个。

    2018-12-13 15:49:49 

  • 如果套项25的和16的要分开套嘛?

    2018-12-13 15:51:24 

  • 电缆头按25的算,一根算2个电缆头。

    2018-12-13 16:27:41 