• WDZ-YJ(F)E4*50+1*25

    1、WDZ-YJ(F)E4*50+1*25  2、WDZ-YJ(F)5*10  3、WDZ-YJ(F)5*6  4、WDZ-BYJ3*2.5   5、WDZ-BYJ3*4  1、这些都是电缆吗?2、都需要计算电缆头吗?3、是什么电缆?4、都哪种需要像BV线一样需要乘以芯数的?比如100米BV3*2.5的线工程量就是3*100=300m,5、都需要套什么定额项?6、都需要*1.025的波纹系数吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、WDZ-YJ(F)E4*50+1*25  2、WDZ-YJ(F)5*10  3、WDZ-YJ(F)5*6  4、WDZ-BYJ3*2.5   5、WDZ-BYJ3*4 这些都是电缆吗?
    答:WDZ-YJ(F)E4*50+1*25  2、WDZ-YJ(F)5*10  3、WDZ-YJ(F)5*6 是电缆,WDZ-BYJ3*2.5   5、WDZ-BYJ3*4是电线。
    2、都需要计算电缆头吗?
    答:WDZ-YJ(F)E4*50+1*25  2、WDZ-YJ(F)5*10  3、WDZ-YJ(F)5*6需要计算电缆头
    3、是什么电缆?
    答:WDZ-YJ(F)E4*50+1*25  2、WDZ-YJ(F)5*10  3、WDZ-YJ(F)5*6是铜芯低烟无卤阻燃辐照电缆, WD是低烟无卤 Z 是 阻燃 YJF是辐照交联。
    4、都哪种需要像BV线一样需要乘以芯数的?
    答:4、WDZ-BYJ3*2.5   5、WDZ-BYJ3*4需要像BV线一样乘以芯数。
    5、都需要套什么定额项?
    答:根据敷设方式套1KV以下铜芯电力电缆定额和电线敷设定额。
    6、都需要*1.025的波纹系数吗?
    答:电缆需要*1.025的波纹系数,电线都需要。