luckyqq 2018-12-15 16:01:56 | 黑龙江省 安装 | 917查看 2回答
请教配电柜接线问题
AA-1和AA-2两个配电柜相邻放置,可是AA1又不给别的小配电箱供电,配出电缆型号那里还标有电缆型号,我想问一下这个配电柜的作用是什么?1、是AA-1给AA-2供电吗? 2、还是AA2下属的配电箱需要AA1和AA2同时连接,防止AA2箱坏了还有AA1可以用?这样的话是不是要把所有电缆工程量都要*2?(下面的两个图是一个,分开截图是为了能看清楚,把两个图拼起来看的)
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳AA-1是进线柜,通过柜内的铜母线排,向AA-2、AA-3、AA-4...等(出线柜)供电。
2018-12-15 19:57:57
-
方便把图纸发我看看。应该是下图的形式的,最左边的就相当于AA1,是总的柜子,再向右侧柜子AA2.3.4...供电,AA2.3.4....再向下供电
2018-12-15 17:08:34