• 箍筋设置

         老师您好,18新定额规定钢筋按中心线计算长度,但软件中是按最外侧钢筋到混凝土表面的距离扣减保护层厚度来计算箍筋的边长,也就是说算到的是箍筋的外表面,而不是中心线,需要减去4*d的长度,但是在箍筋设置时输入的数值只能|为0~8,为正数,只能相加,不能相减。

        问:1、这个量需要扣减吗?

               2、如需扣减该怎样设置?


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  •    新建工程时有设置的外侧钢筋

    2018-12-17 09:37:29 

  • 在工程信息里边可以改计算方式,箍筋计算公式都是构件尺寸减保护层厚度,但是在选取中心线计算后,箍筋会有一个弯曲调整值,把弯曲调整值计入钢筋量,既是按照中心线计算箍筋的重量保护层答疑解惑