• 关于筏板问题

    基础筏板有两块,一个-5.5,一个-6.1,然后我画了两块板,调整一块板,两块板都有积水坑,但是调了标高的筏板怎么也布不上集水坑,老是提示什么只能布置在筏板上,没调标高的可以,这是怎么回事

    补充问题:没明白,每个积水坑都是新建的,标高也是按集水坑顶标高设置?不知道你说的怎么定义法,能具体指导一下吗?拜托拜
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  •     基础筏板有两块,一个-5.5,一个-6.1,然后我画了两块板,调整一块板,两块板都有积水坑,但是调了标高的筏板怎么也布不上集水坑,老是提示什么只能布置在筏板上,没调标高的可以,这是怎么回事

    你定义两个集水坑,标高分别与两块筏板对应才能布置上,你按原来的定义标高筏板调整后,集水坑就布置不上了.


    2018-12-17 09:31:47 