小确幸 2018-12-17 14:08:48 | 广东省 安装 | 976查看 1回答
给排水中支架的问题以及电气中支吊架的问题。
给排水中需要计算支架的有哪些给排水管需要计算支架?只是DN32以上的钢管吗?还是说塑料管也需要计算。电气中计算支吊架,是不是明配管就不要计算支吊架了 只有桥架才需要计算支吊架?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
给排水中需要计算支架的有哪些给排水管需要计算支架?
按定额说明,只要定额子目不包括的,实际需要支架的话,都应计算的。
只是DN32以上的钢管吗?还是说塑料管也需要计算。
按定额说明,只要定额子目不包括的,实际需要支架的话,都应计算的。
一般按定额说明DN32以上的给水钢管需要计算支架的。排水管,定额子目已包括,不再计算。
电气中计算支吊架,是不是明配管就不要计算支吊架了 只有桥架才需要计算支吊架?是的。。一般只有桥架需要支架的。2018-12-17 14:12:46