133****3671 2018-12-17 20:22:21 | 河南省 土建 | 1847查看 1回答
脚手架计取问题(河南08定额计价)
1、河南08定额计价,含3层地下室的商业楼,地下室15米,地上45米,请问该地下室部分脚手架如何套取定额子目?地下室部分是该单独套用12-129子目,还是套12-210(地下室部分建筑面积并入总工程量)?
定额说明“1.综合脚手架应分单层、多(高)层和不同檐高,以建筑面积计算,同一建筑物檐高不同时,应按不同檐高分别计算。”词句话该如何理解?2、39层的办公楼层高4.2米,框架结构,仅施工主体结构,请问脚手架该如何计取?在计取了综合脚手架后,是否能计取满堂脚手架,是否有确切的依据?若不能,请说明层高4.2和层高3米的建筑,在施工脚手架投入上肯定不同,脚手架计取方式该如何解决?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
河南08定额计价,含3层地下室的商业楼,地下室15米,按地下室各层建筑面积总和套12-219子目;地上45米,按地上各层总建筑面积套12-210子目;
同一建筑物檐高不同时,应按不同檐高分别计算;如带商业的住宅楼,商业部分檐高20米,住宅楼檐高45米(住宅楼下也有商业),45米檐高以下的总建筑面积套12-210, 20米高度商业部分套12-207子目;
室内层高超过3.6米的墙面及天棚装饰可以另套满堂脚手架。
2018-12-17 21:01:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看