• 很实际的问题 消防上的机械三通、机械四通

    1:有三个接口都不一样的机械三通么?例如:DN100*DN80*DN50
    2:有四个接口都不一样的机械四通么?例如:DN100*DN80*DN50*DN25
    我该如何判断?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一看就知道你没有到施工现场去看过,也不知道什么是机械三通,什么是机械四通。机械三通,机械四通是在主管上钻孔,机械三通只有一个孔(一个接口),例如100*50*100;80*32*80;其中100,80是主管道,50,32是支管。
    机械四通只有2个口(2个接口,可以接不同管径),例如100*50*100*40;80*32*80*25;其中100,80是主管道,50,40,32,25是支管。
    也就是说,机械三通、机械四通没有变径功能。