18079039552 2018-12-21 09:44:39 | 江西省 土建 | 3597查看 1回答
电渣压力焊规范
钢筋长度超过多长需要电渣压力焊
补充问题:实际的焊接口是不是比计算得多
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
电渣压力焊不是根据钢筋长度设置的,16G规范中要求钢筋直径小于10mm的按照9米计算一个搭接,直径大于等于10的8米计算一个搭接;接头方式分为焊接、绑扎、机械连接三种;
电渣压力焊一般用于竖向构件钢筋:柱、墙等构件中,一般直径大于20的钢筋采用机械连接,小于等于20的采用电渣压力焊
希望可以帮到您
2018-12-21 09:56:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看