清风老于 2018-12-21 11:26:50 | 北京市 安装 | 775查看 2回答
北京定额采暖管道试压及刷油防腐如何规定, 是否可以使用定额啊
北京定额采暖管道试压及刷油防腐如何规定, 是否可以使用定额啊,可是采暖定额又没有此字母,套市政定额,合适吗,劳烦大师给与赐教 。衷心感谢
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:采暖管道的一次水压试压(各层的局部试压)、二次试压(整栋楼的系统试压),均已包含在管道安装子目内;不需要单独计算;采暖管道的刷油、防腐、绝热,执行第十二册《刷油、防腐蚀、绝热工程》里面的相应子目。采暖管道的刷油、防腐、绝热,套市政定额子目,不合适。
2018-12-21 15:17:20
-
一次水压试压已包含在管道安装子目内,二次试压必须要办签证给排水里没有压力试压都是借用定额,双方提前商定好,刷油工程在册说明里第三项第3条有规定:3.刷油、防腐蚀、绝热工程,执行第十二册《刷油、防腐蚀、绝热工程》相应项目。
2018-12-21 11:35:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看