18174005103 2018-12-21 14:01:13 | 江西省 土建 | 1063查看 1回答
关于建模时剪力墙填充暗柱,求指导
如图,剪力墙厚度为300,但是转角的暗柱厚度为400,怎么画?不能填充满如图2,我竖向的画可以吗?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
剪力墙厚度为300,但是转角的暗柱厚度为400,就采用400厚剪力墙画,竖向的画不可以。
那里不需要绘制剪力墙,柱采用端柱定于布置。