• 送配电装置系统调试,工程量计算

    老师您好,现在有个住宅楼,两个单元,给两个单元供电的总配电柜在该楼地下一层的一个配电室内。
    总配电柜包括给主楼上的层配电箱、应急照明配电箱、屋面电梯电源箱、地下一层排烟风机电源箱及潜污泵电源箱供电。
    我想问下这个系统调试的工程量怎么计算?依据什么计算?
    期待老师的回答*-*
    老师,能不能加下您的联系方式?我的qq号码574533346
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这种情况只计取“1KV以下交流供电(综合)系统调试费”即可。例如一栋楼房的照明电气工程,各个分配电箱均无可调试元件,则这栋楼只可以计算一个1KV以下交流供电(综合)系统调试费。