• 主次梁交接处,附加箍筋怎么设置

    主次梁交接处,在主梁上次梁两侧未注明附加箍筋者,各加3d@50附加箍筋(直径及肢数同主梁箍筋) 求问怎么设置,是在计算设置里设置吗,还是在原位标注里
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    可以设置后自动生成,也可以在原位标注中直接标注次梁加筋的。

     

    次梁加筋每侧3根,应当输入6才正确的。

    吊筋要看图纸有没有说明的。

    原位标注

    次梁


     

    答疑解惑

    广联达服务新干线


    2015-07-25 14:50:13 

  • 你好:提取梁跨后在相应的位置输入即可

    2015-07-25 15:58:38 

  • 输入原位标注表格内的附加筋。

    2015-07-25 14:54:09 

  • 主梁上次梁两侧未注明附加箍筋者,各加3d@50附加箍筋(直径及肢数同主梁箍筋)如果是全部楼层时,则可在计算设置里设置,如果是个别局部的,则应该在原位标注里误置。



    2015-07-25 15:50:53 

  • 建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    主次梁交接处,在主梁上次梁两侧未注明附加箍筋者,各加3d@50附加箍筋(直径及肢数同主梁箍筋) 求问怎么设置,是在计算设置里设置吗,还是在原位标注里【在计算设置里设置方便,输入  6.    软件会自动计算的】

    2015-07-25 18:47:17 