• 地下室钢筋指标含量

    一层地下室含人防共5792平方,钢筋单方含量183kg,筏板钢筋C25-150,墙体钢筋c16-150,梁大多数是c20的,柱普遍为c20的数量也比较多,想请问一下老师这样的钢筋含量合理吗?人防钢筋含量
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    单层人防地下车库(含基础)的用钢量在110~246Kg/m2的范围,你的指标在这范围内,是合理的。钢筋含量指标按平米是不准确的,应该按不同构件的混凝土体积。


    2018-12-23 11:02:58 

  • 人防地下室的钢筋合理范围:180--220KG/平方。

    2019-10-10 15:37:41 