• 图纸问题

    1.这个2厚钢质封口板的面积是不是压型钢板的投影面积加上压型钢板四个侧面?需要套什么?是套混凝土浇捣收边板 钢板对吗?

    2.这个挡板工程量就是组合楼板四个侧面,套模板对吗
    组合楼板楼板答疑解惑

    补充问题: 广联达服务新干线
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1.这个2厚钢质封口板的面积是压型钢板与板底之间的缺口面积,跟混凝土浇捣收边板 钢板一样的

    2.这个挡板工程量就是组合楼板四个侧面,套模板还是套钢构件,看你们的定额说明及要求


    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2018-12-24 10:09:37 

  • 1.这个2厚钢质封口板的面积是不是压型钢板的投影面积加上压型钢板四个侧面?需要套什么?是套混凝土浇捣收边板 钢板对吗?

    没有投影面积,只有侧面面积,封口板应该只是在压型钢板波峰肋处端头增加。

    是的

    2.这个挡板工程量就是组合楼板四个侧面,套模板对吗
    挡板也是图纸中所说的边模的一部分,四个边的压型钢板,套上面相同的子目。如果还拆除,增加人工,调整材料含量。


    2018-12-24 10:29:41 