30****@qq.com 2018-12-24 20:30:45 | 河北省 安装 | 782查看 2回答
不锈钢风管安装
请教大家:河北安装定额不锈钢风管安装说明里写着“风管厚度与设计不同可以换算材料,人工机械不变”,定额里是厚度是3mm,设计图纸是8mm,差这么多,人材机消耗量大多了,有没有调整系数啊,
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
只能换算材料厚度,其它的不能换
2018-12-24 20:45:03
-
定额内没有调整系数,这个厚度确实差别太大定额编制人员编制时不会考虑有这种情况,对定额有异议双方可以协商或者借用别的定额,可以考虑一下锅炉里不锈钢烟风道这种安装厚度跟这个接近。
2018-12-25 08:18:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看