努力努力再努力 2018-12-25 15:40:52 | 辽宁省 土建 | 1811查看 2回答
LC
请问这个暗柱YBZ1a中的LC=800,这部分暗柱我应该怎么定义啊,暗柱本身的尺寸是200*400,然后我定义暗柱的时候应该定义为200*800吗?那里面的钢筋怎么布置啊,请老师指导,图三是我剪力墙的钢筋,我图四定义的暗柱对吗?请指点谢谢
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
定义暗柱的时候应该定义为200*800,钢筋需要根据图纸上的暗柱和约束部分的实际钢筋布置手动编辑。
图四定义的暗柱不对,尺寸定义正确,钢筋部分需要分别手动编辑,原来暗柱部分用上图的暗柱钢筋布置,约束部分的钢筋垂直和水平筋均按照剪力墙的钢筋布置
2018-12-25 15:49:12
-
做200*400的暗柱(Z)
然后去编辑钢筋里面去修改钢筋长度,计算,然后锁定。
2018-12-25 17:46:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看