• 咋算

    1:您好,截图人防口部节点,截图中的拉筋直径及间距按C12-200吗?还是按人防墙未注明拉筋C6-500布置?      拉筋位置是按图纸标注位置吗?   还是像圈起来位置,即使没标注,也布置拉筋?

    2:一般这样的图,拉筋直径都是怎么参照的?   位置都该怎么布置?

    人防墙
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1:您好,截图人防口部节点,截图中的拉筋直径及间距按C12-200吗?【此图不能确定是C12-200】还是按人防墙未注明拉筋C6-500布置? 【有可能】     拉筋位置是按图纸标注位置吗?【是的。】   还是像圈起来位置,即使没标注,也布置拉筋?【不是的。】

    2:一般这样的图,拉筋直径都是怎么参照的?【拉筋应该不小于纵筋的四分之一即可】   位置都该怎么布置?【按设计标注和说明。】