暖暖 2018-12-26 14:12:36 | 辽宁省 安装 | 4149查看 5回答
风管拆除
通风空调工程,变更单:因布局问题风管位置需要调整,但结算文件只上报了对应系统风管拆除和重新安装,风管上的阀门没有上报。请问,实际施工时正常工序风管上的阀门是在什么时候安装呢?
补充问题:根据大海老师的回答,是风管和阀门一起拆下来再整体安装是吧?但是我这新图纸大多数位置的风管的风管大小、长度等都有变化,基本就是两版图纸,并不是简单是风管移位问题,但是只有风管的拆除和再安装,这个怎么回事呢?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
我理解的是安装风管时不一起安装了吗?
2018-12-26 14:21:55
-
答:新位置需要阀门,不需要计算阀门拆除、安装;只需要计算风管拆除、安装。即;阀门不需要拆下来,留在拆下来的风管上,再与风管一起安装到新位置。新位置不需要阀门,计算风管拆除、阀门拆除、风管安装。
2018-12-26 14:36:56
-
实际施工时正常工序风管上的阀门是在什么时候安装呢?风管是按一节一节制作出来,现场组装吊装时,留出阀门位置,先装风管后装阀。
2018-12-26 14:50:12
-
补充:阀门没有报,就可以不给,不排除拆除时,没有单独拆风阀。
2018-12-26 14:53:02
-
风阀也要计算
2018-12-26 16:05:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看