抗震等级为特一、一、二、三级的框架和斜撑构件(含梯段),其纵向受力钢筋应采用抗震带“E”包含哪些钢筋
大神们,抗震等级为特一、一、二、三级的框架和斜撑构件(含梯段),其纵向受力钢筋应采用抗震带“E”钢筋。这个纵向受力钢筋包括哪些构件的钢筋呢?我的理解是:柱的纵向钢筋,梁的纵向受力钢筋(含侧面),楼梯段的通长底面筋这几个需要是抗震钢筋;像基础的钢筋,柱的箍筋,梁的支座钢筋和箍筋,板的钢筋这些都不需要抗震钢筋的,这样是不是对的?求大神具体讲解下
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:理解是对的。梁的侧面以抗扭钢筋为准。5.2.3 本条提出了针对部分框架、斜撑构件(含梯段)中纵向受力钢筋强度、伸长率的规定,其目的是保证重要结构构件的抗震性能。本条第1款中抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值工程中习惯称为“强屈比”,第2款中屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值工程中习惯称为“超强比”或“超屈比”,第3款中最大力下总伸长率习惯称为“均匀伸长率”。
牌号带“E”的钢筋是专门为满足本条性能要求生产的钢筋,其表面轧有专用标志。
本条中的框架包括各类混凝土结构中的框架梁、框架柱、框支梁、框支柱及板柱-抗震墙的柱等,其抗震等级应根据国家现行相关标准由设计确定;斜撑构件包括伸臂桁架的斜撑、楼梯的梯段等,相关标准中未对斜撑构件规定抗震等级,当建筑中其他构件需要应用牌号带“E”钢筋时,则建筑中所有斜撑构件均应满足本条规定;对不做受力斜撑构件使用的简支预制楼梯,可不遵守本条规定;剪力墙及其边缘构件、筒体、楼板、基础不属于本条规定的范围。
本条为强制性条文,必须严格执行。2018-12-27 17:08:59
-
框架柱、框架梁、剪力墙、楼梯段的受力筋
2018-12-27 16:57:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看